如圖片:關于屋面防水保溫的問題1、請問放在保溫材料上面的鋼筋網片有什么作用?2、這種
該辦公樓位于蘇州市,地上七層,地下一層,鋼管混凝土結構,樓板為壓型鋼板上澆混凝土的組合樓板,外墻采用200厚小型混凝土空心砌塊(內填加氣混凝土砌塊碎塊),屋面防水等級為Ⅱ級,地下室防水等級為Ⅱ級外墻外保溫采用外貼50mm厚擠塑聚苯板A. 屋面做法為(由上至下): 1. 50厚C20細石混凝土保護層內配6mm雙向鋼筋網 2. 3厚1:3石灰黃砂粉刷隔離層 3. 2層4厚SBS改性瀝青防水卷材(Ⅱ型,聚酯胎) 4. 20厚1:2.5水泥砂漿找平層 5. 1:0.2:3.5水泥粉煤灰頁巖陶粒找坡層 6. 50厚擠塑聚苯板保溫層 7. 3厚SBS改性瀝青防水涂膜隔汽層 8. 20厚1:3水泥砂漿找平層 9. 屋面板(壓型鋼板上澆混凝土)B. 地下室側壁做法為:(由內至外) 1. 鋼筋混凝土側壁 2. 20厚1:3水泥砂漿找平層 3. 基層處理劑一道 4. 4+3雙層SBS改性瀝青防水卷材(聚酯胎)
外墻外保溫及屋面保溫防水,僅供參考
由于施工需要 需要挖一個地下室的回填土 挖的過程中地下室以前的保溫防水板脫落 如何說明責任不是施工方的 有什么規范依據嗎 求助大神啊
本帖最后由 csccbjs 于 2015-5-22 21:47 編輯 如圖,高層應該是剪力墻結構,外墻保溫沒有做好,已經觀察一年半了,保溫脫落3次,每次修復后隔段時間還會脫落。特意查過保溫層做法:(但是在二次修復中如何應用才能有效,我一直在思考這個問題!因為如果有行人通過有可能有傷亡的!) 一、施工條件 1、基層墻體已驗收合格。門窗框及墻身上各種進戶管線、水落管支架、預埋件等按設計安裝完畢。 2、剪力墻平整度用2m靠尺檢查,最大偏差大于4時,應用20厚1:3水泥砂漿找平;最大偏差小于4時,不平處用1:3
請教《建筑外墻防水規程》5.2.2說“采用涂料或塊材飾面時,防水層宜設在保溫層和墻體基層之間” 而,3.0.1條文說明說“雨雪水侵入墻體,會對墻體產生侵蝕作用,進入室內,將會影響使用;當有保溫層時,還會降低熱工性能,達不到原設計保溫隔熱的節能指標” 這樣防水層在保溫層內側豈不是起不到對保溫層防水的效果
建筑外墻維護結構中,墻體所占比重較大。墻體散失的熱量,約為建筑總散熱量的20%,夏季通過外墻體吸收的熱量約為建筑總吸熱的30%。因此外墻的保溫設計相當重要,越來越多的受到人們的重視及廣泛應用。當前我國夏熱冬冷地區建筑節能所廣泛使用的是外墻外保溫系統。與外墻內保溫相比,其有著更加突出的系統優勢。所以本文提及三種房子外墻保溫方式,均為不同工藝的外墻保溫方式。 巖棉一體板外墻保溫: 外墻巖棉保溫裝飾一體板其保溫芯材采用豎絲巖棉板,是專為公共建筑物的外墻外保溫防火系統而設計產生,適用于基墻為混凝土或磚混等密實結構的新建或既有建筑物的外墻保溫或節能改造,成品板系統提供安全穩定而高效的防火保溫功能。 YAPU硬泡聚氨酯陶瓷一體板 YAPU硬
廁、浴間涂膜防水施工工藝標準
在為新建、改建或擴建房屋建筑物和附屬構筑物設施所進行的設備的安裝過程是建筑工程中重要環節?,F(xiàn)在大多數建筑都比較重視保溫效果,大家應該知道涂料最終使用在墻層表面,與自然直接接觸,空氣中會有些于涂料表層產生化學反應的物質,由于各種自然要素的腐蝕作用,涂料受自然環境的影響很大。今天小編就來為大家介紹一下,建筑工程中如何選擇合適的防水保溫涂料,在涂料使用的選擇上,應注意哪些問題?1、依據建筑物的不同部位選用。建筑的目的在于起到防水保溫門戶效果。建筑物的不同部位對其外表裝飾和維護有著不同的請求,如室內墻面采用的內墻涂料,人們離得近,看得清,摸得著,所以請求涂料的附著力強,質感細膩,耐分化,透氣性良好;廚房、浴室、盥洗間涂料應具有防水、防霉、易洗刷的性能。
15CJ61-DFZ防水保溫一體化系統
屋面防水是保證房屋質量不可或缺的重要工序。許多環節、許多細部節點處理,往往容易被忽略,處理不好很容易出現問題。其實, 控制屋面防水工程質量并非難事,關鍵要做好三個層,即保溫隔熱、找坡找平和防水層。 保溫隔熱 1.保溫隔熱工程——管根固定
自建房屋頂防水保溫一直是大家普遍都很關心的問題。因為防水、保溫都屬于隱蔽工程,萬一沒做好,那補救起來可是很麻煩的。所以在建房的時候,這些工作就要一步到位,避免日后的麻煩。 在屋面施工時,很多朋友都不懂到底是先做防水層還是保溫層?各有什么優缺點?哪種更適合自建房呢?今天就來為大家講講這方面問題。 正置式屋面如果先做保溫再做防水,又叫正置式屋面。
完善的施工方案,專業的施工隊伍,認真負責的施工態度,國內知名防水保溫、混凝土工程專家,全面解決工程難題。已有高難度工程成功案例,業主、甲方極為滿意。歡迎合作。1330 1011 360.(因版柱已鎖回貼,只能在此回復以下二位:)我們的宣傳各層次都有。坐飛機的老總也不一定就不會試一下公車和自行車。一般工程公司并不能做到10年不漏和無冷橋、耐磨、防腐、防裂、抗沖擊。
完善的施工方案,專業的施工隊伍,本公司生產的各種高性能防水材料;認真負責的施工態度,國內知名防水保溫、混凝土工程專家,全面解決工程難題。已有高難度工程成功案例,業主、甲方極為滿意。歡迎合作。1330 1011 360. 一般工程公司并不能做到n年不漏和無冷橋、耐磨、防腐、防裂、抗沖擊。
聚氨酯硬泡體防水保溫工程技術規程
見圖圖中設計工序是否有問題 先貼保溫板(酚醛板)還是先貼防水卷材(SBS)大家什么意見
外墻保溫節能做法:界面砂漿,25厚聚苯顆粒膠料,8厚抗裂砂漿(內鋪鋼絲網),貼300*300的紙皮磚。請教:抗裂縫砂漿可否加水泥砂漿?
在建筑中,外墻圍護結構的熱損耗較大,墻體又是外圍護結構的主要組成部分,按價值工程原理,發展外墻保溫技術成了實現建筑節能的重要環節,不僅能節約大量能源,還能給住戶提供一個舒適的環境,帶來許多實惠。 1 外墻保溫技術的發展 在我國20世紀90年代初開始實施了外墻內保溫技術,已有了較長一段時間,其造價 低,施工方便,技術相對成熟,但存在不少缺點,諸如減少了住戶的使用面積;“熱橋”問題不易解決;易出現結露現象,保溫隔熱效果差;容易出現內保溫面層的 開裂;影響住戶的二次裝修;裝修過程中對保溫層的破壞又大,產生新一輪的建筑垃圾;房產商原本可以作為一個賣點,往往又得不到住戶的支持;不利于對既有建 筑的節能改造。故其適用性近年來逐步的被外墻外保溫所取代。 在國外發達國家,外墻外保溫技術已有幾十年的應用歷史,經過多年的實踐,證明采用 該保溫系統的建筑,使用壽命延長;壽命期費用減少;同樣可以采取各種外裝飾效果;減少了外墻裂縫、滲水現象的出現;隔熱節能效果明顯優于內保溫;節省保溫 材料40%左右,綜合經濟效益顯著,是一種積極主動型的外保溫技術,適用范圍廣泛。 2 外墻
本工程做的是巖棉保溫板,外窗側邊需要做保溫嗎,感覺應該裝好裝框,然后保溫做到裝框邊才對。另外這個巖棉保溫釘打的太少了吧,直接在交接接頭的部位都應打上,另外保溫釘入墻體應該有多少要求,巖棉保溫粘貼要不要粘接劑,現場直接用保溫釘固定的。
各位大師: 大樓的外墻保溫局部損壞,請教各位大師怎么修理