根據規范規定建筑高度沒有超過24米,每層建筑面積不超過2000平米的建筑是不需要上火災自動報警控制器,但是此建筑又有防火卷簾,試問如何達到它的聯動控制;現有如下方法不知道是否可行:將無編碼探測器(報警電流為10mA-30mA)的Z1、Z2點接到放大電路的輸入端,經過放大電路的放大來驅動電磁繼電器控制卷簾的觸點,達到控制卷簾的功能。現問題是:1.這種方法是否可行?2.還有沒有比它更好的方法?3.規范內是否還有其它可推翻此做法的要求?望請賜教?。?!
能否用火災報警控制器代替聯動控制器?除了手動控制外火災報警控制器也是可以輸出的,如:火災報警控制器直接用輸出模塊啟動消火栓泵。
希望對各位有幫助~~~~
◆火災報警控制器是火災自動報警系統的控制中心,能夠接收并發出火災報警信號和故障信號,同時完成相應的顯示和控制功能。 如下圖所示,從正面看,火災報警控制器共包含四大部分:系統狀態指示燈、液晶顯示屏、打印機和控制器操作鍵盤。 1.系統狀態指示燈 系統狀態指示燈的作用是顯示主機狀態。每個指示燈旁邊都應有相應指示功能的標注,比如火警、故障等等。當系統存在這些狀態時,相應的燈就會點亮,反之,就處于熄滅狀態。指示不同狀態的指示燈顏色應作區分:紅色指示火災報警狀態、監管狀態、向火災報警傳輸設備傳輸信號和向消防聯動設備輸出控制信號;黃色指示故障、屏蔽、自檢狀態;綠色表示電源工作狀態。 2.液晶顯示屏 液晶顯示屏旲示系統狀態的詳細信息。例如火災報警狀態,系統狀態指示燈僅通過點亮火警燈來告知相關人員有火警信息,但看不出有幾個火警、具體發生在哪些部位、何時發生的。以上具體信息在液晶顯示屏上會詳細顯示。 3.打印機 系統中發生的所有事件,除了可以用系統狀態指示燈指示狀態、在
火災報警與聯動控制系統.
單體建筑小于3000平方,不設噴淋,無消火栓泵,消火栓直接接市政管網,如整棟建筑內無別的消防風機,消防卷簾等設備是否就不用再設置消防報警控制系統?如果有消防風機,消防卷簾等設備是否就要設消防報警控制系統?我遇到過面積3000一下的,但有一個排煙風機,沒有做消防報警系統,就直接配電箱手動啟動,但消防通不過,理由是:原則上單體建筑小于3000平方,不設噴淋,無消火栓泵,可不設消防報警系統,但只要有一個消防風機,防火卷簾等就要設置報警系統。請大家說說,你們在遇到這樣的情況是怎么做?
消防實踐中,普遍使用火災報警控制器(聯動型)。這種設備同時具備了火災報警控制器與消防聯動控制器的功能。然而,消防工程師考試中,火災報警控制器與消防聯動控制器是分開論述的。這就給廣大考生帶來了一個繞不開的死結:它倆到底有何區別?具體到問題:1、火災報警控制器真的不能夠聯動控制設備嗎?2、消防聯動控制器能夠發送火災報警信號給防火門監控器嗎?3、氣體滅火控制器能接收火災報警控制器的聯動控制信號嗎?4、消防水泵啟動的反饋信號是反饋給火災報警控制器還是反饋給消防聯動控制器?凡此種種,不可勝數。我們的這篇文章就是來給大家解決疑惑的。《消防詞匯 第5部分:消防產品》(GB/T 5907.5-2015)給出的定義如下:2.1.2.1火災報警控制器 fire alarm control unit作為火災自動報警系統的控制中心,能夠接收并發出火災報警信號和故障信號,同時完成相應的顯示和控制功能的設備。2.1.4
聯動控制器,聯動型火災報警控制器,多線聯動控制盤 咋選?這三個就是大家說的硬接線直接控制消防設備吧?大家說說一般選哪個? 看圖集上都是單獨的聯動控制器
有一中學食堂,400多平米,上了自動排煙窗,做了火災自動報警,采用壁掛式報警控制器。食堂內沒有辦公室,請問火災報警控制器設在什么地方?食堂距學校 收發室能有1000米。食堂晚間沒有人,還能為這個壁掛式報警控制器設一間值班室嗎?再配上兩個值班員?
本帖最后由 catherine-kitty 于 2013-9-7 13:11 編輯 火災自動報警及聯動控制是一項綜合性消防技術,是現代電子工程和計算機技術在消防中的應用,也是消防系統的重要組成部分和新興技術學科?;馂?zāi)自動報警及聯動控制的主要內容是:火災參數的檢測系統,火災信息的處理與自動報警系統,消防設備聯動與協調控制系統,消防系統的計算機管理等,如下圖所示。
火災報警控制器國家標準
發一個“火災自動報警及聯動控制課程課件”,供大家參考!
請教各位高手,一個編碼模塊最多能帶幾個探測器和其他警報設備?還有就是如果一個模塊地址帶幾個探測器的話那這幾個探測器是不是算是一個點啊,也就是說報警控制器的容量為242地址編碼點,是指最多可以帶242個編碼模塊嗎
火災報警控制器、消防聯動控制器等設備的引入線纜應符合下列規定: 1 配線應整齊,不宜交叉,并應固定牢靠;
火災自動報警消防聯動控制系統隨著現代化、智能化建筑的發展,建筑物層次的增多,火災的危害性越來越大。由于高層建筑的特點,一旦發生火災。火災蔓 延迅速,人員疏散困難。如果僅靠消防人員人工災火,由于受各種條件限制,消除人員很難迅速靠近火區滅火。因此,在現代高層內部均要求設置火災自動報警及聯動控制系統。而消防聯動控制系統設計的好壞又直接影響整個消防系統及滅火過程的成敗,正由于消防控制聯動控制系統在整個滅火過程中的重要作用,它越來越被廣大電氣設計工作者所關注。現談一下自己對消防聯動控制系統設計的一些粗淺的見解。 一、 消水防泵 (一) 消火栓用消防水泵 1、 用消火栓按鈕直接起動消防水泵?!陡邔用裼媒ㄖO(shè)計防火規定》GB50045-95(以下簡稱《高規》)第7。4。6。7條規定:“臨時高壓供水系統的每個消火栓處應設直接啟動消防水泵的按鈕?!庇纱丝磥?,設置在消火栓箱內的消火栓按鈕應具有直接起動消防水泵的動能。在工程設計中應注意消防栓按鈕不能直接接在消防水泵~220V或~380V的起動回路中,因為６民用建謯氣設計規范》JGJ/T16-92(以下簡稱《民規》
火災報警控制器通用技術條件.pdf
發一個火災自動報警和消防聯動控制的動畫演示
聯動型火災報警控制器
聯動型火災報警控制器專題,為您提供聯動型火災報警控制器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與聯動型火災報警控制器 相關的專業交流討論,更多聯動型火災報警控制器相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題