首頁 課程 資料 論壇
  • 涵洞的拆除改造加固工程

    涵洞在某些地區建造主要是為了引導給排水溝渠,也有為了溝通道路兩側形成涵洞道路。在道路的后期維護拓寬中,涵洞有可能要被拆除掉,涵洞的拆除施工可以應用繩鋸切割技術,把涵洞分割成塊狀的,用吊車吊下來。繩鋸切割技術屬于一種靜力無振動切割工藝,在很多建筑、橋梁拆除工程中都可以用到,尤其是橋梁的拓寬改造,繩鋸切割不會對橋梁結構造成損害,而且切口平整,利于后期接續。 涵洞的加固主要分為:1.結構加固,延長其使用壽命;2.抗震加固,增強涵洞的抗震性;3.防水加固,在某些多雨的地區,涵洞如果在前期建造過程中質量不太過關,很可能會漏水,嚴重影響其壽命。涵洞的加固工作施工主要可以用碳纖維加固技術、聚氨酯防水灌漿料堵漏、粘鋼加固技術等等。

  • 通道、涵洞基礎加固設計圖(旋噴樁

    通道、涵洞基礎加固設計圖(旋噴樁

  • 紅巖渠石亭江涵洞加固方案

    1 工程概況 紅巖渠穿石亭江涵洞位于什邡市洛水鎮與綿竹市廣濟鎮交界之石亭江上,始建于1966年春,1969年竣工。主體為卵石拱涵洞,總長430m(入口閘門到出口泄水閘)。紅巖渠穿石亭江涵洞設計流量為20.0m3/s,灌溉面積達17.08萬畝。2013年7月4日、8日和10日,灌區普降暴雨,石亭江高景關水文測站洪峰流量達2710m3/s,是新中國成立以來最大的洪水。根據洪水頻率查詢,石亭江約50年一遇洪水。本次洪水造成紅巖渠穿石亭江涵洞下游河床下切,涵洞頂部與下游河床高差達20余米。消力池左岸擋土墻垮塌,消力池大部份被沖毀,涵洞下游斜坡局部懸空,直接威脅到涵洞本身的安全,涵洞一旦失事,將導致該涵洞下游灌區17.08萬畝農田灌溉用水中斷。 2 工程總體布置

  • 【討論】關于小2型水庫出險加固中小涵洞的處理方式

    本人最近接受了個小2型水庫出險加固工程的設計,感覺在涵洞處理上有點犯難,請各位專家高人指點指點。因為是小2型水庫,規模小,涵洞也小,涵洞斷面為0.6*0.6m(拱形),且洞內有斷裂垮塌的現象了?,F(xiàn)在如果修補原放水涵洞,那么原涵洞斷面過小,且埋于壩體于山體的結合處,顯然施工是很難實現的;而新修個放水涵洞,這個水庫又偏小,總庫容只有22萬方,會不會有點浪費了?不知道還有沒有別的辦法嗎? 求各位高人指點迷津 謝謝

  • 這個結構大家看看如何加固?

    這個結構大家看看如何加固?

    大神們看看如何加固這個房子

  • 結構加固,什么時候用A級膠?

    在結構加固中,粘膠劑是最常用的。承重結構加固用膠黏劑,按照基本性能分為A級膠和B級膠。什么時候用A級膠,什么時候B級膠? A級膠:對重要結構、懸挑構件、承受動力結構作用的結構、構件,一般結構也可使用。

  • 各種加固方法的計算軟件

    目前常用的加固方法如:碳纖維、粘鋼、增大截面等計算軟件比較少見,提供計算書通常都需要使用手算,不方便,希望喜歡這個專欄的朋友們能夠將自己平時編寫的軟件拿出來給大家分享,我先提供一個我在網上收集的碳纖維加固的程序,希望大家支持。另外世紀云旗也可以計算碳纖維梁和柱加固。

  • 抗震加固改造的一些論文

    [ 本帖最后由 serge 于 2010-11-23 17:48 編輯 ]

  • 06SG311-1上冊結構加固

    http://bbs.co188.com/viewthread.php?tid=1251056&highlight=06SG311-1

  • 關于加固改造收費的問題

    最近接了一個上海這邊的世博會配套工程的加固改造項目,三層框架,屋頂加一層,不知道怎么個收費方式,請做過這方面工作的人告知一二

  • 關于預制樓板開孔,怎么加固?

    一個本院十年前設計的底框結構,現在甲方要重新設計裝修,把它改造為一個旅館.結構要在預制樓板房間的陰角開洞,這涉及到洞口加固問題.請問哪位有這方面的經驗,指導一下小弟,謝謝了!

  • 有關混凝土加固的相關資料

    混凝土加固采用化學植筋技術的資料,望大家能收下

  • 問一下,鋼筋這樣怎么加固?

    問一下,鋼筋這樣怎么加固?

    鋼筋都被壓彎了,怎么加固呀?

  • 請教各位大俠如何加固檁條

    已經建成廠房,甲方要求將原有陽光板改為采光通風器,柱距邊跨7.5m,中跨7m,6,不等,檁條為Z220X75X20X2.2,玻璃絲綿復合板,咬口外板,打釘內板,風載0.55,雪載0.65,考慮雪載加倍,一類分區,請問如何加固?謝謝各位大俠

  • 請教:抗震加固的依據是什么?

    我是成都的,這次地震后建筑物不同程度的受損。 很多建筑是70、80年代修建的,是否按02抗規加固呢? 抗震加固規范上說按照抗震鑒定標準加固,可以低于抗震規范,不知道是否可行? 很多鑒定報告,建議只對出現問題的地方進行加固,是否可以? 都不知道怎么辦了?請教各位大師

  • 求助,關于基礎加固的問題

    2年前的一個廠房,排架的,現在邊柱由單柱現在要做成雙柱,大家幫忙看?,有什么圖紙可以參考一下,要注意什么問題???謝謝先

  • 埋深不夠的管道如何加固?

    現在遇到一個問題,建筑單體和建筑總圖沒對上,單已經做完結果發現散水比路面低了0.4米多,后來也只能降低路面標高,因為路面標高降低了部分管線的埋深就比較淺了,尤其是雨水管(說明一下這時所有室外的管線已經安裝完畢),敷土有的地方可能只有0.3左右,這樣的話管道容易被壓壞(路面上的管道),想問一下高手這種情況有什么辦法能把管道加固一下?

  • 鋼結構加固這樣是否可以?

    各位:您好,目前在一個原有框架上添加設備,但是由于原有框架的主梁承載不能滿足新加的設備的要求。因此要加固原有鋼梁(型號HM294X200),現想底部焊接一T型鋼147X200。疑問:補強的T型鋼是否應該滿足一些其他的要求?(不能讓T型鋼太高,使得梁高但很窄?)如,保證補強之后的梁高寬比在一個限制之內。我提出的補強方式是否可行。

  • 關于過公路涵洞設計問題

    最近在做一個過公路涵洞的設計,涵洞總長7.5m,設計過水斷面0.8m*0.7m(寬*深),涵洞墻體為M7.5漿砌塊石,斷面為上頂寬0.6m,下底寬1.2m,C30鋼筋砼蓋板厚0.3m,蓋板厚0.3m,規格為2.0m*1.0m,配筋為Ф25@120雙層雙向布置,瀝青恢復層厚0.1m。想請教各位師兄,這樣的設計合理嗎,結構是否穩定。

  • 關于加固工程。。在線等。。謝謝。。。

    各位大大。。。小弟在這先謝過了。。本人是12屆工程管理畢業生。今天去面試了一家加固技術公司 談的也不錯 對方也愿意培養我這種新人深圳市鼎興建筑加固技術有限公司是一家具有建筑主管部門頒發的特種工程專業承包資質的加固公司,專業從事各種結構改造、鑒定、設計及加固補強;結構梁、板、柱碳纖維加固施工;梁板粘鋼、梁柱外包鋼;植筋化學錨栓;地下室止水堵漏、結構防滲、聚氨酯注漿堵漏;邊坡支護;地基基礎加固;房屋糾偏;砼切割;錨桿靜壓樁基礎加固等專業工程施工 我就想問。。加固工程前景如何。。。具體相比 另外一家建設單位(也是談好了) 工作環境 內容有什么不同, 或者說哪條路比較適合像我們這種新人。。。。 假如現在進的加固公司 以后要是轉建筑其他行業 對自己有沒