13年新版,供大家學習。
火災自動報警系統設計規范
火災自動報警系統設計規范. 看看有沒有用?
火災自動報警設計規范2008.pdf
火災自動報警施工與驗收規范的2007版本早已經投入了使用,規范了我們的施工,也進一步的把消防的施工質量和要求提到了一個更好的臺階;火災自動報警系統設計規范仍舊采用的老版本--1998版本,最近有個工地要進行施工,現在進行圖紙優化,順手就又把設計規范瀏覽了次,到是產生了一些疑惑,拿來給大家交流下: 一、消防聯動報警系統中,要求在發生火災時候切斷非消防電源,照此理解,應該是切斷屬于非消防的一切電源,包括照明、動力及其他非消防電源;但是在實際施工中,好多都是僅僅切斷了照明電源,消防驗收也過去了,此為疑惑一。 二、消防廣播與消防警報裝置是否需要在同一個圖面中體現,以前施工或優化的一些項目中,消防廣播和聲光訊響器(警報裝置)共存,最近通過瀏覽一些相關方面的知識,感覺如果兩者共存話,在發生火災時候兩者容易發生干擾,是否僅僅在一個系統中就設置這兩個系統中之一,此為疑惑二。 三、關于消防系統與應急照明系統的聯動,此前的施工中二者未有聯動關系,應急照明采用雙頭應急燈,兩者也無法進行聯動;現在準備采用EPS來作為應急電源,EPS為市電切斷后自動投入蓄電池供電狀態,應該也不需要
規范中第6.2.8條說:"點型探測器至空調送風口邊的水平距離不應小于1. 5m ,并宜接近回風口安裝。"為什么要接近風口安裝呢?
火災自動報警系統設計規范上說:5.2.3 集中報警系統的設計,應符合下列要求:5.2.3.1 系統中應設置一臺集中火災報警控制器和兩臺及以上區域火災報警控制器,或設置一臺火災報警控制器和兩臺及以上區域顯示器。5.2.3.2 系統中應設置消防聯動控制設備。
火災自動報警系統設計規范GB 50116-1998
火災自動報警系統設計規范講義
火災自動報警系統設計規范GB50116-98使用都近十年了,與其相關的建筑防火規范,高規,自噴規范都出新版本了,而對于電氣設備尤其是弱電產品更新換代如此之快的今天,我們的規范也該更新了。不然規范之間矛盾重重的地方實在我們很迷茫的
解讀《火災自動報警系統設計規范》
本帖最后由 jk_duan888 于 2017-11-19 21:15 編輯 火災自動報警系統設計規范及標準圖1 火災自動報警系統設計規范圖示14X505-1;2 火災報警及消防控制04X501-1 ;3 火災自動報警系統設計規范GB50116-2013
火災自動報警系統設計規范50116-2008
2013版火災自動報警系統設計規范
中國工程建設人力資源協會文件 建人協培 [2013]69 號
最新版“自動火災報警設計規范 2013”2014年5月1日開始實施了。請大家注意。
最新的火災自動報警系統設計規范
《火災自動報警系統設計規范》 5.7.2 火災自動報警系統應設專用接地干線,并應在消防控制室設置專用接地板。專用接地干線應從消防控制室專用接地板引至接地體。 5.7.3 專用接地干線應采用銅芯絕緣導線,其線芯截面面積不應小于 25mm2 。專用接地干線宜穿硬質塑料管埋設至接地體。 對于這兩條規范,有個疑問,目前的設計大多都是共用接地體,最底層底板水平主鋼筋水平焊通,并與樁基焊接。那么,消防控制室采用這銅電纜往下引接至共用接地體,有意義嗎?為什么不能用豎向鋼筋? 不知道對這規范理
誰有工業廠房生產車間自動報警設計規范?最好是生產食用油的?如果沒有,看我附件有份圖紙,幫我出出主意也好,小弟在這里謝過大家了.
消防自動報警設計規范
消防自動報警設計規范專題,為您提供消防自動報警設計規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防自動報警設計規范 相關的專業交流討論,更多消防自動報警設計規范相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題